網站首頁技術中心 > 西門子TP1200開機進不去系統如何解決
產品中心

Product center

西門子TP1200開機進不去系統如何解決

發布時間:2024-06-21 點擊量:1952

西門子TP1200開機進不去系統如何解決,

西門子TP1200開機進不去系統如何解決

  1. 西門子TP1200上電顯示畫面不動。

  2. 西門子TP900開機L型圖標來回移動進不了系統。

  3. 進到系統來回重啟無法正常顯示畫面。

  4. 提示系統更新等待10分鐘自動更新問題。

  5. 出現上述問題可以觸摸屏和電腦OS更新程序看問題能否解決,如果通訊連接不上也無法更新需要送修

  6. 公司解決HMI觸摸屏進不了系統,白屏,花屏,觸摸失靈,通訊壞,無顯示,亂碼等。

  7. 精智(Comfort)屏 TP1200 在 WINCC V14的版本中恢復出廠設置,PGPC 接口應該怎么設置,觸摸屏內部要怎么設置,該注意什么,我用的網線,但是 同時上電,但是總是提示 請引導設備,一直這樣,還是做不了恢復出廠設置,首先給精智(Comfort)屏斷電。然后選擇電腦操作系統“開始"菜單 > 所有程序 > Siemens Automation > Simatic > ProSave,打開ProSave軟件。在“常規"選項中,選擇設備類型,連接方式選擇“Ethernet"。連接參數IP地址,隨便填寫一個和電腦網卡在同一網段的IP地址。等出現兩個電腦連接動畫(或者提示請引導HMI設備)時,馬上給精智(Comfort)屏恢復電源,一次不行多試幾次。