天天看天天爽-国产免费踩踏调教视频-99久久精品久久久久久清纯-欧美人妻少妇精品久久黑人-国产极品粉嫩-国产精品自在拍首页视频8-国产二级毛片-亚洲亚洲人成综合网站图片-日本少妇翘臀啪啪无遮挡-h片观看-国产页-成人区精品一区二区不卡av免费-台湾一级视频-台湾佬中文娱乐22vvvv-国产妞干网

網站首頁技術中心 > 西門子TP1200屏幕不亮故障排查分析
產品中心

Product center

西門子TP1200屏幕不亮故障排查分析

發布時間:2025-07-15 點擊量:345

西門子TP1200屏幕不亮故障排查分析

電源系統驗證?

測量輸入電壓是否為額定24VDC±10%,異常時檢查電源適配器及接線端子緊固狀態?。

檢測開關電源輸出:重點測量背光驅動電壓主板5V/3.3V供電,缺失則更換電源模塊?。

觀察通電電流:

電流<100mA → 主板未啟動?;

電流500mA跳變 → 主板局部短路?。

?基礎硬件檢查?

拔插屏幕排線,按壓測試排除接觸不良。

替換備用面板驗證是否屏體損壞?。

?二、分層故障定位?

?主板級診斷?

?故障現象??檢測點??解決方案?

?電流異常?熱成像掃描高溫元件更換短路穩壓管/電源芯片?

?腐蝕痕跡?檢查電解液泄漏區域清理腐蝕物+更換電容?

?無系統啟動?測量50MHz晶振波形更換晶振及周邊電路?

?顯示系統檢測?

?背光故障?:

測量背光排線接口電壓:正常值>10V,若為0V則查LED驅動芯片?。

強光照射屏幕觀察有無微弱圖像 → 確認背光失效?。

?液晶驅動故障?:

檢測液晶排線金手指氧化/斷裂,更換排線或屏幕總成?。

插入電源模塊檢測、背光排線更換

三、環境與維護因素?

濕度>80%時啟用柜內加熱器,避免冷凝導致短路?。

定期清理風道灰塵(積塵引發過熱占故障20%)?。

(典型故障案例:電容腐蝕/背光短路/電源芯片擊穿)

?四、維修策略?

?故障類型??操作方案?

?電源模塊損壞?更換保險、RG管、濾波電容

?液晶屏故障?更換屏幕總成并密封防潮處理?

?主板程序丟失?重刷固件或更換預裝程序主板?

?芯片級損壞?返廠更換BGA封裝主控芯片?

西門子觸摸屏TP1200死機報錯,進度條來回走動,啟動進去進度條回行走沒法進到系統軟件,進系統時間長,系統軟件持續重新啟動,TP1200HMI開不了機,卡在開機界面。光標來回走動閃爍,OS更新鏈接不上,鼠標閃爍,無法進到系統,網線和主機不能通訊,TP1200上電顯示畫面不動維修,插上網線網口標識燈不亮,進度條來回閃動,觸摸屏和電腦通訊不上不能更新程序,觸摸屏開機畫面停留在SIMATICHMI的畫面,西門子顯示屏維修,觸摸屏開機顯示SIMATICHMI字母進不了系統,西門子觸摸屏死機重啟又正常維修,西門子TP1200精智面板黑屏進不了系統