西門子6RA8087直流調速變頻器F60167報警維修解決

西門子6RA8075,6RA8078,6RA8081,6RA8085,6RA8087,6RA8091,6RA8093,6RA8095,風扇報警維修,風機壞更換

一、故障原因分析

風機供電控制問題?:裝置停機后立即切斷風機接觸器,導致風機未完成跟轉時間(出廠默認監控時間),觸發報警

機械或電氣故障?:風機卡滯、電源異常或控制信號丟失,導致轉速不足

二、具體解決步驟

調整停機延時時間?

延長減速時間參數 P50304 至20秒以上,確保風機有足夠跟轉時間

若使用外部接觸器控制風機,需修改控制邏輯,使接觸器在裝置停機后延時切斷(延時時間需大于裝置監控時間)

參數屏蔽(臨時方案)?

進入專家模式,設置參數 P2118.0=60167 和 P2119.0=60167 以屏蔽報警

注意?:此方法僅適用于緊急情況,長期使用需解決根本問題。

檢查硬件狀態?

測試風機供電電壓,排除電源板或線路故障

清理風機葉片異物,檢查軸承是否卡滯,必要時更換風機

三、注意事項

優先解決根本問題?:僅屏蔽參數可能導致設備過熱,需盡快修復風機控制邏輯或更換硬件

參數備份?:修改前通過存儲卡備份參數,避免誤調其他設置