天天看天天爽-国产免费踩踏调教视频-99久久精品久久久久久清纯-欧美人妻少妇精品久久黑人-国产极品粉嫩-国产精品自在拍首页视频8-国产二级毛片-亚洲亚洲人成综合网站图片-日本少妇翘臀啪啪无遮挡-h片观看-国产页-成人区精品一区二区不卡av免费-台湾一级视频-台湾佬中文娱乐22vvvv-国产妞干网

網站首頁技術中心 > 西門子828D/802DSL數控系統報警231129故障分析
產品中心

Product center

西門子828D/802DSL數控系統報警231129故障分析

發布時間:2025-12-03 點擊量:56

西門子828D/802DSL數控系統報警231129故障分析

報警231129通常指示編碼器信號C/D未連接或通信異常,可能由以下原因導致:

編碼器電纜松動、破損或EMC布線不符合規范?

霍爾傳感器旋轉方向設置錯誤或調校不當?

驅動參數(如脈沖數、速度環參數)與電機數據不匹配?

固件版本不兼容或內部模塊故障?

排查步驟

檢查硬件連接?:

確認主軸電機電纜、編碼器電纜連接牢固,無短路或破損?

檢查霍爾傳感器調校及旋轉方向設置?

確保編碼器電纜布線符合EMC準則?

驗證機械與負載?:

手動轉動主軸,檢查是否有卡滯或異常阻力?

監控電機實際轉矩是否過載?

檢查驅動參數與固件?:

核對驅動參數(如脈沖數、速度環參數)是否與電機數據一致?

207016電機溫度傳感器故障,230021,025201伺服故障,700015,700028,F31129編碼器信號偏差,F07935,207481啟動報,231115故障,故障值26106,025201,231885循環數據傳送故障,207016,201303,231897,DRIVE-CLIQ,電機溫度傳感器故障,無組件通訊