Product center
西門子802D數控系統故障報警231100修復解決
231100報警原因分析
該報警屬于編碼器1的DRIVE-CLiQ組件相關故障?
具體表現為編碼器零脈沖距離出錯或硬件通信異常?
常見原因包括:
編碼器信號線松動/破損(如案例中10號管腳虛焊導致類似報警)
編碼器硬件損壞(如碼盤污染、內部元件失效)
參數配置錯誤(如零位補償值設定異常)
排查步驟
?硬件檢查?
檢查編碼器電纜連接,確認插頭緊固無氧化
對調編碼器接線測試,排除線路故障
觀察編碼器運轉時是否有異響或卡滯
?參數驗證?
進入系統參數界面,核對零點補償值
檢查編碼器類型、分辨率等參數是否與硬件匹配?
環境與散熱?
清理編碼器及散熱片積灰,避免信號干擾?
檢查電柜溫度是否過高(需≤40℃)
維修建議
若上述步驟無效,需考慮:
更換同型號編碼器(如ERN1387.035-2048
聯系西門子技術支持或專業維修人員檢測驅動器硬件?
(注:視頻需展示編碼器拆裝、參數重置等關鍵操作)
828D顯示201481故障,828D數控201315報警,828D面板201507維修,數控系統828D報警207015從動裝置003電機溫度傳感器德報警信息,26102軸MX1伺服2的運行信號故障,201482拓撲結構缺少編碼器,230054打開制動時欠壓報警,電壓欠壓,230041功率單元24V欠壓,230045電壓欠壓,25000軸MSP1主動編碼器硬件出錯,231885功率單元循環時間故障

